人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 913 個
工控威望: 1163 點
下載積分: 3012 分
在線時間: 770(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2026-02-14
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-10-16 12:27


變頻器沒有報警,但是也無法啟動,監控R2參數,提示缺少STO端子,變頻器的控制單元我恢復了出廠設置,還是不行,還是無法啟動變頻器,切換到HAND手動模式,按下運行鍵也是沒有反應,大家有沒有遇到過,這是什么原因導致的呢,這種控制單元能不能刷OS系統,是哪里原因呢,謝謝大家


sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5188 個
工控威望: 7549 點
下載積分: 164439 分
在線時間: 3276(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2026-03-07
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-10-19 14:26
STO端子DI4/DI5短接;
或者看參數r46.8確認缺少安全使能



按此步驟改P9601.0為0禁用STO



有個疑點就是你恢復了出廠設置它應該默認是0