人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

雙利得
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 74 點
下載積分: 1052 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2021-05-20
最后登錄: 2024-10-25
查看雙利得的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-10-20 15:58
MCGS觸摸屏讀寫Y10變成讀寫Y12怎么回事?沒有Y10啊?可是三菱plc fx1N輸出有Y10,各位大佬怎么回事????
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2103 個
工控威望: 3097 點
下載積分: 25705 分
在線時間: 1573(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2026-03-06
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-10-20 16:11
Y10是8八進制

昆侖通態是10進制,換算應該是Y8,而你用的是Y10,轉成8進制自然是PLC的Y12了
樓主留言:
好的,謝謝
項目、視覺、通訊QQ3515716