人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

supermanxm
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 335 個
工控威望: 522 點
下載積分: 5282 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2022-01-29
最后登錄: 2026-03-06
查看supermanxm的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-11-04 21:29
三菱5U PLC ,485接口連接485溫濕度控制器,設置modbus RTU ,奇偶校驗,停止位按說明書寫的,沒問題,A接PLC的RDA+SDA,B接PLC的RDB+SDB,但程序運行無數值,請高手幫忙看下
附件: 485溫濕度.zip (441 K) 下載次數:74
feifei23728
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 254 點
下載積分: 1064 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2013-05-15
最后登錄: 2026-03-05
查看feifei23728的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-11-18 09:13
最好先用串口工具連上,測試幾個簡單的RTU報文試一下,成功了后再測試5U
引用
引用樓主supermanxm于2024-11-04 21:29發表的 Modbus RTU通訊溫濕度計問題 :
三菱5U PLC ,485接口連接485溫濕度控制器,設置modbus RTU ,奇偶校驗,停止位按說明書寫的,沒問題,A接PLC的RDA+SDA,B接PLC的RDB+SDB,但程序運行無數值,請高手幫忙看下