人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

slhsynpl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 137 點
下載積分: 732 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2013-09-05
最后登錄: 2026-01-29
查看slhsynpl的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-11-19 15:59
韓國設備穩定運行7年,閑置半年,本次開機后異常如下
使用:ssenet3 總線控制  Q173 運動控制器
(三菱J4B  21.1)
電柜里軸1-軸13一排 26跟接地到一個端子排
其中軸5-軸8 是上平臺的四個伺服,生產中
互相不間斷報警編碼器數據異常
每次斷電復機后運行一會,5/6/7/8 不停的跳著報錯編碼器數據異常
其中第二天 軸5編碼器線徹底壞了,第三天 軸5馬達編碼器徹底壞了
更換后 每次運行1下或者一會 軸6/7 不停的來回跳著報,所有警報都是 21.1編碼器數據異常
拆除8跟接地線也是一樣現象,磁環加裝也沒用。大神們,什么原因呢
hzhcdy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 671 個
工控威望: 853 點
下載積分: 1608 分
在線時間: 581(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2026-03-04
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-12-06 09:29
查接地!
說其他的,都是白瞎……