人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

工控小王
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 77 點
下載積分: 3424 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2024-10-16
最后登錄: 2026-02-02
查看工控小王的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-11-21 15:59
圖片:
請教一下,如果博圖項目中用到大量的定時器,因該如何創建定時器才能避免重復使用等細節問題,我是創建IEC_TIMER類型的數組然后用一個就注釋一個,但這效率不高。
有沒有高人指點一下,
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5188 個
工控威望: 7549 點
下載積分: 164439 分
在線時間: 3276(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2026-03-06
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-11-21 16:55
我也是用4樓這種辦法。
交叉參考可以打開底部狀態欄的【信息】--【交叉引用】,這樣輸入完定時器編號點一下就可以看到是否有多次使用。已經被使用了就改成下一個序號。