樓主  發表于: 2024-11-22 08:46
fx5u plc 配FX5-4LC的這個模塊作為溫控模塊,模塊用的是,PID加熱冷卻 內部輸入,外部輸出模式。沒配電流互感器,工程后面面增加了電流互感器,但是增加電流互感器后,FX5-4LC,讀不出電流。這個怎么解決、、
zhujingyu69
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 876 個
工控威望: 875 點
下載積分: 60499 分
在線時間: 1413(小時)
注冊時間: 2008-06-12
最后登錄: 2026-03-07
查看zhujingyu69的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-11-22 14:16
樓主是不是少了一個變送器,這個變送器是把電流互感器的交流電流信號變送成標準的4-20mA信號,你直接接入電流互感器的交流電流(一般在0-5A之內,是大電流信號),會把信號通道燒壞。你看到的CT端口,其實是電流互感器經過變換而來的4-20mA信號。
zhujingyu69
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 876 個
工控威望: 875 點
下載積分: 60499 分
在線時間: 1413(小時)
注冊時間: 2008-06-12
最后登錄: 2026-03-07
查看zhujingyu69的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-11-22 22:29
國內的互感器是0~5A.