最近開始學習三菱的編程,在編寫一個流水線程序中大量使用了置位復位指令,在B站上看到的一個視頻學習的。即在每一工序流程中先置位線圈,在結束的時候把不必要的都復位了。然后在下一工序中有需要時再進行置位。我不清楚大量使用置位復位指令是否會帶來問題,或者說正常的編程思路應該是怎么進行的?如果您知道,謝謝您的回答!
云之松
云之松
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 211 點
下載積分: 707 分
在線時間: 467(小時)
注冊時間: 2013-03-19
最后登錄: 2026-03-08
查看云之松的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 5天前
S與R容易寫程序,也非常的方便直觀,但有個問題不好維護,當程序一多時,搞不好容易有開不了或停不了的情況,因為同一個繼電器多處開或停,邏輯不清楚時容易出錯,并且不容易找出是那個S或R先動作的,不好管理的,我用200SMART試過,找到暈。