人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

ioujwiou
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 133 點
下載積分: 665 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2017-06-20
最后登錄: 2025-03-24
查看ioujwiou的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-12-10 10:18
現在有個項目指定使用三菱Q PLC ,伺服用的是支持Ether CAT總線的伺服,現在我想用一個匯川H5U 的PLC 用匯川的PLC來通過總線控制伺服,再用以太網與三菱Q pLC 通訊,來邏輯控制伺服,但是不知道這樣通訊的速度和數據量能不能滿足?需要控制32個軸
木林森
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 369 個
工控威望: 2435 點
下載積分: 2837 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2020-08-16
最后登錄: 2026-03-04
查看木林森的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-12-12 10:40
技術上來講是沒問題的,可以將所有功能在匯川PLC上做完,三菱的當作上位機去調用某個功能。
別人可能是因為信賴三菱的質量而指定三菱,將主要功能分給國產PLC負責,客戶大概率不會認可。