用RS指令將PLS數據傳送到數碼管顯示,當數據超過32767就不能正確顯示,但是查看寄存器(寄存器的值是正確的,后面的數據卻不對<數碼管顯示的居然是這個后面的數據>),寄存器最高位置1表示是負數(怎么解決這個矛盾?)如果手動設置一個超過32767的數字就能正確顯示,求教怎么解決?我另外設置兩個都超過±32767的值再傳送都能正確顯示,就是從PLS傳送過來的數據不能正確顯示超過±32767的值
在監控梯形圖下面PLS顯示的數據也是正確的,就是傳送到數碼管就不行!數碼管只能用8位模式,modbus協議
[ 此帖被wzy4828在2024-12-10 16:15重新編輯 ]
零度浪子001
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 113 點
下載積分: 1118 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2024-03-08
最后登錄: 2026-03-06
查看零度浪子001的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-12-11 11:13
用modbus發送D19,D20研究下,是16位發送,還是8位發送,三菱FX3u可以設置8位模式。那你發過去的D19,D20是什么樣的,要和數碼管通訊協議對比下
樓主留言:
是8位的,已經設置8位模式了,如果寫入一個任意數傳送就沒問題,直接從PLS讀取超過32767就會出錯