人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

羅主任
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 276 點
下載積分: 1083 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2015-11-15
最后登錄: 2025-11-02
查看羅主任的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-12-14 08:57
圖片:
圖片:
圖片:
用靜態識過后電機啟動時會有一聲震動響聲,想改用動態識別一下,發現動態識別會過電流報警停機,不知道是不是轉速太低了還是什么原因。求大師指點!在此萬分感謝!
lf-2007
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 254 點
下載積分: 793 分
在線時間: 236(小時)
注冊時間: 2007-11-07
最后登錄: 2026-01-23
查看lf-2007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-12-14 20:14
檢查:1、電機有無抱閘,如果有是否打開   2、電機參數設置是否正確   3、如果是閉環,則檢查編碼設置是否正確,編碼器接線是否正確。
lf-2007
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 254 點
下載積分: 793 分
在線時間: 236(小時)
注冊時間: 2007-11-07
最后登錄: 2026-01-23
查看lf-2007的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-12-14 20:45
負載能脫開嗎?