樓主  發表于: 2024-12-14 14:30
用昆侖通態的屏和西門子1200通訊,驅動用西門子1500-1200自由標簽,通訊狀態報-1004,再換成S7plus的驅動后,博圖v19里的安全通信也取消勾選了
通訊狀態還是報-1004,這個怎么解決?
[ 此帖被3439332482在2024-12-16 15:21重新編輯 ]
wangbo341122
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 138 點
下載積分: 4278 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2021-06-13
最后登錄: 2026-03-03
查看wangbo341122的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-12-16 15:41
一模一樣的硬件通訊,一模一樣的通訊故障碼,一模一樣的現象,都放棄了, 回過頭再看的時候居然連上了