樓主  發表于: 2024-12-27 08:56
上位機監控多臺機臺的PLC,PLC網口參數可以就設置端口不一樣,IP地址用同一個嗎?這樣能不能識別出是不同的機臺
人工高澤
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 78 點
下載積分: 877 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2022-09-28
最后登錄: 2026-03-06
查看人工高澤的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-01-29 16:18
最簡單的方法是中間加一個路由器,路由器wan口地址的不同端口,映射到不同PLC的IP地址。這樣外網訪問內網就可以通過一個IP地址訪問。