各位大神好,
      問個問題,F(xiàn)X3U PLC可否同時做Modbus RTU主從站?
     設備在現場用FX3U PLC做控制,PLC與現場變頻器做Modbus RTU通信時,PLC需要做U主站,但PLC與中控做Modbus RTU通信時,PLC就需要做從站,
     這種應用在工控現場非常普遍,
     不知道如何來做,請有知道的大神指點指點,感謝!
gzcjx555
QQ  296686949
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 568 個
工控威望: 5160 點
下載積分: 3017 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2014-02-15
最后登錄: 2026-03-05
查看gzcjx555的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-02-05 13:32
可以加一個485ADP做主站,然后加一個以太網模塊,使用modbus tcp做從站