請教大家,三菱PLC中的DDRVA指令在運行過程中可以打斷一個,然后去啟動另外一個嗎?比如我要控制一個電機下降到一個位置,但這個位置可以有±0.3mm的公差,當其他條件滿足后,可以打斷這個下降的DDRVA指令去運行那個控制電機上升的DDRVA指令嗎?
工控菜鳥
菜鳥一只
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1022 個
工控威望: 1213 點
下載積分: 14186 分
在線時間: 328(小時)
注冊時間: 2017-04-12
最后登錄: 2026-03-05
查看工控菜鳥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-02-27 17:01
busy狀態切換之后就可以