人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

cstw18
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 352 個
工控威望: 398 點
下載積分: 8781 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2024-03-25
最后登錄: 2026-02-24
查看cstw18的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2025-03-14 13:22
圖片:
西門子848D數控系統,臺達ADS-A2的刀塔驅動。
驅動STO接口插的短接片,時不時有STO報警,修驅動器的工程師查不出問題。就買了個同型號的驅動器,把原來的參數寫進新驅動,沒改。
新驅動通電顯示00000,應該是正常的,但數控系統為什么還是有刀塔伺服報警?
求助大神!
菜鳥學工控_1
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 415 個
工控威望: 2759 點
下載積分: 2533 分
在線時間: 179(小時)
注冊時間: 2017-08-29
最后登錄: 2026-03-04
查看菜鳥學工控_1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-03-14 16:10
謝謝樓主分享