樓主  發表于: 2025-06-09 10:47
小弟遇到軸錯誤編號108和102,偶發報警,一天1-2次。108查了手冊是說“啟動不可,在不可啟動的軸動作狀態下執行了啟動請求。”我這個伺服就做了簡單的兩個位置的定位控制,我在想是程序寫的不對,我寫的是  MOV K1 U4\G1500  ,我在想這個問題是不是用MOVP  K1 U4\G1500 能解決啊。但是現在客戶這幾天又不生產,不能寫進去論證一下,就先來論壇求助一下各位大佬。102錯誤代碼意思為 運行中伺服就緒信號變為 OFF,檢查了盤內線路沒發現啥問題,會不會和我設置的伺服電機參數有關系啊。總共有三臺電機,都有這個偶發問題。PS;三菱電機技術支持打了好幾遍都是客服忙
zhujingyu69
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 876 個
工控威望: 875 點
下載積分: 60449 分
在線時間: 1412(小時)
注冊時間: 2008-06-12
最后登錄: 2026-03-05
查看zhujingyu69的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-06-09 22:44
查一查你是不是在速度為0時進行啟動?或者你壓根就沒有送速度數據
zhujingyu69
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 876 個
工控威望: 875 點
下載積分: 60449 分
在線時間: 1412(小時)
注冊時間: 2008-06-12
最后登錄: 2026-03-05
查看zhujingyu69的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2025-06-09 22:47
如果沒有在程序中傳送速度數據的話,表格參數中就要有速度設定值