人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

智趣黃sir
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 112 點
下載積分: 1997 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2023-07-06
最后登錄: 2026-03-02
查看智趣黃sir的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2025-06-15 14:01
圖片:
圖片:
圖片:
按鈕標簽綁定的變量類型是輸入/輸出型,如圖所示,在實際操作中,出現松開按鈕,HMI依然顯示被按下接通,導致軸撞機,請問各位大佬有遇到過嗎?如何避免!
sunpeng
123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 192 點
下載積分: 894 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2022-07-26
最后登錄: 2026-03-05
查看sunpeng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-06-16 15:57
輸入輸出的變量:輸入時采集數據,輸出時設定數據;當前通訊數據修改時在輸入和輸出兩個任務中間時,你HMI的寫入變量就會出現變化了;不建議使用輸入輸出類型。