大家好 ,有個項目,昆侖觸摸屏和三個變頻器通信,頻率在plc里面做運算好了,再傳給觸摸屏,觸摸屏再寫進變頻器,觸摸屏再把讀取到的運行頻率,運行電流,等參數傳進plc里面,這個怎么編 我只會觸摸屏和變頻器通信,但是傳進plc不會了,就是說plc負責運算數據,觸摸屏負責和變頻器通信,做數據轉發給plc。
皮五
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 877 個
工控威望: 3435 點
下載積分: 2704 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間: 2007-07-14
最后登錄: 2026-03-05
查看皮五的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-06-20 08:35
昆侖通態用策略,可以在畫面的運行策略里面直接賦值,類似D100=變頻器頻率 這樣
然后最小間隔時間是0.1秒