請教大神們一個問題,客戶說韓國那邊的電壓是3相AV 220V,三個相線加一根接地線,取兩根相線來接三菱的Q61P模塊的電源上。說2根相線簡的電壓是220V,不知道能不能接到這個模塊上,有遇到的嗎,謝謝
hgz284631157
工控小君
級別: 家園?
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 554 個
工控威望: 659 點
下載積分: 2298 分
在線時間: 229(小時)
注冊時間: 2009-04-07
最后登錄: 2026-03-04
查看hgz284631157的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2025-06-25 19:08
可以的