人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

是我冒飯了
叮又叮不懂,斜又斜不廢。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 258 個
工控威望: 1075 點
下載積分: 4926 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2024-03-14
最后登錄: 2026-03-05
查看是我冒飯了的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2025-07-02 14:56
我現在這個項目大概400個感應器,感應器類型基本上磁性開關和光電感應器,我需要估算給感應器供電的24V開關電源輸出需要多大的?請問要怎么計算?
還有因為磁性開關一般2個中只有一個會有信號,那是不是在估計電流時可以減少一半?感應器沒有信號時的耗電量是否可以忽略不計。求各位前輩指點一下。
龍海兒
關注《電氣外傳》公眾號,知乎,CSDN等同號
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 376 個
工控威望: 1401 點
下載積分: 1252 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2018-04-13
最后登錄: 2026-02-11
查看龍海兒的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-07-07 16:02
別的,不說,這么大量,建議分組供電好一點
關注《電氣外傳》公眾號,知乎,CSDN等同號