我現在這個項目大概400個感應器,感應器類型基本上磁性開關和光電感應器,我需要估算給感應器供電的24V開關電源輸出需要多大的?請問要怎么計算?
還有因為磁性開關一般2個中只有一個會有信號,那是不是在估計電流時可以減少一半?感應器沒有信號時的耗電量是否可以忽略不計。求各位前輩指點一下。
小地主22
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 585 個
工控威望: 634 點
下載積分: 2220 分
在線時間: 479(小時)
注冊時間: 2020-04-30
最后登錄: 2026-02-27
查看小地主22的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-07-07 13:45
引用
引用第18樓是我冒飯了于2025-07-03 15:19發表的  :

這樣算下來好大,領導嫌直流電源和變壓器太大太貴了

這點錢都沒做啥項目  我都是把所有傳感器和電磁閥的功率加起來再上浮20%
見過省錢省出事的,比如功率算的剛剛好,結果機械來個設變重新買開關電源的。見過省錢買不帶短路保護結果用一段時間設備起火的。
最嚴重的一次,省錢買不帶保護電路的開關電源,設備冒煙差點把人家京東方車間消防系統激活的,供應商資格都差點被人京東方剔除
后面光整改花的錢都用了大幾萬,還不算請客送禮整改的人工
小地主22
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 585 個
工控威望: 634 點
下載積分: 2220 分
在線時間: 479(小時)
注冊時間: 2020-04-30
最后登錄: 2026-02-27
查看小地主22的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2025-07-07 13:46
除非批量機的復制,不然誰去省那個錢,選大一級才多幾十塊甚至十幾塊,何必呢