樓主  發表于: 2025-07-27 13:33
描述:測試OK
圖片:
描述:變送器讀取溫度報文
圖片:
描述:變送器
圖片:
描述:PLC
圖片:
描述:程序
圖片:
求助各位大佬關于通訊問題,不知道哪里有問題。
本人用FX3U加了一個FX3U-485BD板連接了一個RS485通訊的溫度變送器,用的RS指令報文格式發送
通訊格式:
地址:1
波特率:9600
數據位:8
停止位:1
奇偶校驗:無
接線方式如圖所示,用商家自帶的軟件測試了收發沒問題,但是用plc發送報文01 04 00 00 00 01 31 CA溫度變送器不返回報文。D150無返回,程序如下圖示:(不知道問題出在哪里,求大佬指導)    也不知道是不是程序沒有寫對,請指導
[ 此帖被yangshuai在2025-07-27 13:54重新編輯 ]
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2784 個
工控威望: 3642 點
下載積分: 3761 分
在線時間: 3838(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2026-01-18
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-07-28 13:10
RS D100 K7  D150 K8
01 04  00 00  00 01  31 CA
寄存器地址不對

CRC D100 D105 K6
RS D100 K8  D150  K8
樓主留言:
真誠感謝!