人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

精英牛馬
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 2 個
工控威望: 55 點
下載積分: 295 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2025-05-15
最后登錄: 2025-10-25
查看精英牛馬的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2025-08-02 15:38
臺達ms300變頻器在控制電機升降時,因負載重物,導致上升速度小于設定頻率,下降速度遠遠大于設定速度,該怎么設置,才可以使電機按設定頻率升降。使用了4個感應器,兩個減速感應器,上升到位減速和下降到位減速。兩個到位感應器,上升到位和下降到位。下降過程中慣性太大,速度遠大于設定頻率。求助大佬
sunzengli
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 836 個
工控威望: 1223 點
下載積分: 2066 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2021-07-09
最后登錄: 2026-03-04
查看sunzengli的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-08-04 11:46
先檢查上升時的負載率,在變頻器里可以監控到,如果已經超過100%,那就是電機和變頻器選的太小了,要么換電機和變頻器,要么降低負載(加減速機)。
如果負載不大,就是速度上不來,檢查電機參數,靜態學習電機參數,學習之外的參數要設置準確。檢查一下轉矩相關的參數,看一下是否有限制或者輸出還能釋放出一些能力。
下降超速時,加裝或合理配置剎車電阻通常可以有效改善