樓主  發表于: 2025-08-12 11:50
  大家一直在說雙電源共OV使用,我見過這種方法,可行!但是有沒有另一種方式,比如需求功率600W 24V,我用兩個350W,輸出的24V 跟0V都并在一起可以嗎?
sunzengli
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 836 個
工控威望: 1223 點
下載積分: 2066 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2021-07-09
最后登錄: 2026-03-04
查看sunzengli的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-08-30 09:12
可以這樣用,開關電源容量不夠,并聯使用是很常見的情況。