如題,三菱5u連接幾個basic伺服,如果再使用簡易通訊,就容易掉線。不知道各位有遇到過嗎?這種情況有遇到的嗎?
plc
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1355 個
工控威望: 2261 點
下載積分: 4934 分
在線時間: 1187(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2026-03-06
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-08-22 09:21
三菱的basic伺服  我用的摩莎的交換機 開機的時候 有時候能連上有時候連不上 連不上就得重新上電 或者PLC STOP-RUN操作一次  后面就正常了 就用了一次 反正體驗不是太好 他自己加的光纖的就沒有這個問題   別家的E-CAT也沒有遇到過 反正我總是聽說三菱的網口的伺服就是對市場妥協的產物