人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

macatx
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 121 點
下載積分: 767 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2021-01-03
最后登錄: 2026-02-05
查看macatx的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2025-08-20 21:02
FX5U80MT帶4個FX5-32ER/ES和7個FX5-16EX/ES一共11個輸入輸出能帶動嗎?輸入輸出用的外部24V電源,在線選型時如果用內部供電提示供電不足,選外部就沒事,可是百度了一下又說帶不了這么多,所以想請教一下能不能帶?總共320點左右
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1355 個
工控威望: 2261 點
下載積分: 4934 分
在線時間: 1187(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2026-03-04
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-08-21 08:54
圖片:
把32ER換掉2個  好像最大只能帶2個32ER或者只保留一個32ER模塊 其余的全部用16EX/Y替代  32ER主要功能是當供電模塊用 這個是我實際使用的情況 也是300多個 不用CC-LINK模塊 本體最大好像是356還是384的 加上CC-LINK最大512 但是模塊配置是有一定的限制的  
不過說實在的從我實際使用的情況看 只能說可以這樣用 點位多程序也會大了 掃描周期拉的有點長了 19ms左右了 建議你上R系列的 掃描周期可能會好點