人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

tzyfl4444
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 430 個
工控威望: 528 點
下載積分: 1306 分
在線時間: 448(小時)
注冊時間: 2016-01-05
最后登錄: 2026-03-04
查看tzyfl4444的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2025-08-25 10:04
請教一下,5UMT的plc接線漏型輸出用外部24V供電,PLC  COM1接0V   24V接變頻器的PC。然后Y1接STF 啟動。這樣Y0亮的時候就能啟動變頻器了吧。如果用PLC的本體的24V,該怎么接線呢。謝謝大家了
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1906 個
工控威望: 4589 點
下載積分: 7807 分
在線時間: 1549(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2026-03-06
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-08-25 11:08
繼電器型PLC與晶體管型PLC接法不一樣
繼電器型最簡單,變頻器SD接到PLC輸出端的COM,輸出點Y接到變頻器的STF
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。