人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

xulin_xy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 184 點
下載積分: 1051 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2017-12-23
最后登錄: 2026-02-05
查看xulin_xy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2025-09-02 16:23
各位大佬,匯川中型PLC AM400 我想加一個手脈, 現在外部編碼器已接通 并能接受到脈沖數據,用的是計數器3  但這個怎么把這個高速計數器映射成軸,就不知道怎么處理了,有沒大佬幫忙解惑下。
croxie
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 92 點
下載積分: 391 分
在線時間: 304(小時)
注冊時間: 2021-03-12
最后登錄: 2026-03-05
查看croxie的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-09-04 10:54
引用
引用第5樓xulin_xy于2025-09-03 15:16發表的  :
已解決,需要寫指令把高速計數器的數據寫到自由編碼器里面


你還可以試一下MC_GearIn指令將高速計數器跟伺服耦合,這樣都不需要添加自由編碼器軸。