樓主  發表于: 2025-09-06 15:58
    近期PLC與觸控屏經常斷開2次,發現PLC電源模塊上方比較熱,關機重啟后依然無法連接,再次關機,吹風降溫后上電后正常連接。后實驗得到柜門打開上電測溫度為39左右,運轉半小時后溫度45左右,一個半小時后溫度52左右。怕影響生產未繼續實驗。后外置風扇進行降溫處理。請問大家三菱Q系列PLC電源模塊的溫度正常運轉是多少,最高支持多少溫度。
另外我測量了其他同型號的電源模塊發現溫度基本在40度左右,不會上升。是否能說明這個故障PLC的電源模塊是有問題的
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8158 個
工控威望: 10529 點
下載積分: 21458 分
在線時間: 3193(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2026-03-05
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-09-23 07:43
Q02H,Q01U等系列PLC設備很多,在高溫車間,
車間內夏季環境溫度至少在40度以上,用測溫槍測量電控柜溫度,能到54度以上,
電控柜鐵皮外殼手摸上去很熱,電控柜也是開著門.
但PLC可以穩定運行幾年.

還有AB,也就是羅克韋爾的PLC,在溫度50度的電控箱內,更是穩定運行好多年了.羅克韋爾的PLC,官方標的使用溫度是不超過70度就沒問題.
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。