樓主  發表于: 2025-09-24 17:27
接到一單,驗收后要質保3年。我是純電氣部分,另外有人是機械部分,各負責各的。我電氣部分調試結束后,機械結構需要整改,我就遠程配合調試。但是莫名其妙燒壞兩次PLC了,那么多元器件只壞plc。 我就在想要不要裝個柜內攝像頭?覆蛔“
nsqnirong
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 626 點
下載積分: 4468 分
在線時間: 402(小時)
注冊時間: 2021-05-20
最后登錄: 2026-03-07
查看nsqnirong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-09-24 23:09
必要的時候 該裝還得裝,裝那種比較暗色的放斜角里

我這兒就發生過實習生為了方便 不走操作流程 直接用線短接IO來弄,一不小心就把PLC給造了,掉過頭來還直著喉嚨喊設備的太差勁

燒了三個后 加裝攝像頭和觸摸屏記錄 發現了,讓他去擦桌子了。。。。。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(hsiung) 好貼好貼!