人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

anyfsky
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 100 點
下載積分: 685 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2010-09-14
最后登錄: 2025-11-10
查看anyfsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2025-09-28 23:08
昨天腦殘,把一個224CN的串口組態成MODBUS RTU 了,但是224CN只有一個串口,現在用軟件通訊不上,MODBUS RTU又不支持寫SMB30.想重置又通訊不上。想問下各位大神,這種情況還有搶救的方法和思路嗎?
wzbarley
好好學習,天天向上。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 267 點
下載積分: 29883 分
在線時間: 388(小時)
注冊時間: 2023-09-27
最后登錄: 2026-03-06
查看wzbarley的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-09-29 08:42
參考資料:
https://www.ad.siemens.com.cn/service/article/S7-200/S7-200modbus/Default.aspx#master

樓主留言:
謝謝。一直以為STOP模式是不能通訊的。
好好學習,天天向上。