方案1: 伺服走位置模式   JOG下壓  同步讀取壓力傳感器的值(modbusRTU) ,壓力到達保持
方案2:伺服走扭力模式 跟傳感器做PID(這個沒做過,但我覺得是不是要走模擬量會不會響應快一點)
共有九個伺服 九個壓力傳感器  分兩次下壓
有沒有大佬做過類似的項目,懇請給個建議
電工王
夢里的繁星閃耀
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 169 點
下載積分: 3217 分
在線時間: 235(小時)
注冊時間: 2023-05-05
最后登錄: 2025-12-28
查看電工王的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-10-16 11:07
目前已經改不了  準備用方案1了 速度慢一點  節拍要求不是很高
引用
引用第3樓麥克朱于2025-10-16 11:04發表的  :

走通信延遲比較久,以前用過走位置+通信,速度必須非常慢才能保證精度,模擬量+PID好一點