CPU在線版本4.6,博圖V16最高版本V4.4。
按例程設置編程,軟件沒有問題。
電腦連接儀表引到通信板的485通信線測試也沒有問題。
程序測試時無報錯,無數據。通信完成時間是timeout設置的時間。
最后發現是485的通信線AB與電腦測試的AB線反向,更換接線后通信成功。
會飛的豬
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 1153 點
下載積分: 4019 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2019-10-31
最后登錄: 2026-03-04
查看會飛的豬的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-10-30 09:03
西門和別家的反接就對了,我也遇到過