樓主  發表于: 2025-10-20 15:11
CPU在線版本4.6,博圖V16最高版本V4.4。
按例程設置編程,軟件沒有問題。
電腦連接儀表引到通信板的485通信線測試也沒有問題。
程序測試時無報錯,無數據。通信完成時間是timeout設置的時間。
最后發現是485的通信線AB與電腦測試的AB線反向,更換接線后通信成功。
哈嘍123
不和不如自己的人爭高低論短長!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 292 個
工控威望: 489 點
下載積分: 4231 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2023-03-02
最后登錄: 2026-03-05
查看哈嘍123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-10-21 14:42
這個RS485接線我是找到原圖才弄明白和需通訊的對象是不一致的