人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

不吃魚的喵喵
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 74 點
下載積分: 426 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2024-04-03
最后登錄: 2026-03-02
查看不吃魚的喵喵的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2025-10-21 17:54
1200PLC,信號模塊是0~20mA模擬量,實物提供的模擬量是4~20mA,那程序中的MIN是寫0還是5530?,max肯定是27648了
哈嘍123
不和不如自己的人爭高低論短長!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 292 個
工控威望: 489 點
下載積分: 4231 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2023-03-02
最后登錄: 2026-03-05
查看哈嘍123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-10-22 11:27
這個要看你組態模擬量模塊下選的是電流范圍是4...20還是0...20,如果組態的是4...20和你的實物一致,MIN是以0開始的,如果選的是0..20和你的實物不一致,MIN是以5530開始的,不管選的組態是哪一個,MAX為27648,
建議你用的時候測下零點是多少,對比下,一般都會有波動,要加偏差校正