人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

rockwell
上位、下位機,VB.Net ,c# ,數據庫
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 5841 點
下載積分: 638 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2026-03-04
查看rockwell的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2025-11-04 11:21
各位好,手上一臺機,CPU是OMRON的CPU11,普通的ID211,OC211  OD211的模塊。程序中輸出點有輸出,但是PLC的輸出模塊的輸出點指示燈不兩,接的輸出也沒有電!有熟悉的高手指點一下:都有哪幾種可能性,謝謝!

感謝各位,問題原因找到了。因為源程序中的IO表配置信息不是默認的,輸出的符號地址加了95.也就是說輸出的機架號是從100開始往后走的!重新添加一個組,把輸出的符號地址變得和程序一致,然后把IO配置表信息下栽進CPU就可以了!

可以結貼了!
[ 此帖被rockwell在2025-11-06 08:56重新編輯 ]
rockwell
上位、下位機,VB.Net ,c# ,數據庫
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 5841 點
下載積分: 638 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2026-03-04
查看rockwell的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-11-06 08:55
感謝各位,問題原因找到了。因為源程序中的IO表配置信息不是默認的,輸出的符號地址加了95.也就是說輸出的機架號是從100開始往后走的!重新添加一個組,把輸出的符號地址變得和程序一致,然后把IO配置表信息下栽進CPU就可以了!