有一個壓力傳感器TCP協議連的FX5U,壓力檢測結果107,穿回來的數據是H0107,要和標準值K100對比,這個H107有沒有辦法轉化成K107啊,正常轉的話會變成K263。
進擊的工控人
看什么看!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 331 個
工控威望: 664 點
下載積分: 1969 分
在線時間: 310(小時)
注冊時間: 2019-05-29
最后登錄: 2026-01-20
查看進擊的工控人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-12-01 11:06
那 必須有啊,手冊找下就找到了。