一臺FATEK-FBS PLC 與 2臺 Proface-GX-4501TW 怎麼控制 和連動畫面
4501-tw 用com2 與 PLC Port2 Rs-485 連
1對1 單獨連 都正常運作   Rs-485線把它串一起 兩臺會出現錯誤 有警告
請各位先進 如知道如何設定 請告知
[ 此帖被kkt123在2025-12-06 09:30重新編輯 ]
jinle520
QQ:229441204
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 498 個
工控威望: 705 點
下載積分: 2747 分
在線時間: 513(小時)
注冊時間: 2013-05-31
最后登錄: 2026-03-06
查看jinle520的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-12-06 11:40
想簡單點,PLC上那個通訊模塊換成FBs-CB22,2組485通訊口,一個通訊口接一個觸摸屏