人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

kkt123
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 600 個
工控威望: 4204 點
下載積分: 6456 分
在線時間: 869(小時)
注冊時間: 2010-09-08
最后登錄: 2026-03-05
查看kkt123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 90天前
一臺FATEK-FBS PLC 與 2臺 Proface-GX-4501TW 怎麼控制 和連動畫面
4501-tw 用com2 與 PLC Port2 Rs-485 連
1對1 單獨連 都正常運作   Rs-485線把它串一起 兩臺會出現錯誤 有警告
請各位先進 如知道如何設定 請告知
[ 此帖被kkt123在2025-12-06 09:30重新編輯 ]
皮五
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 877 個
工控威望: 3435 點
下載積分: 2704 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間: 2007-07-14
最后登錄: 2026-03-05
查看皮五的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 90天前
一個用232.另外一個用485可以嗎?