人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

譚子健
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 174 點
下載積分: 623 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2024-12-10
最后登錄: 2025-12-16
查看譚子健的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 85天前
正在做的一個項目,PLC用的是20smart,前些天控制柜旁邊水管漏水導致柜內進水,PLC也有進水痕跡,緊急斷電后沒在上電,這幾天一直在烘干,今天測量了一下各元器件外部電路都正常,嘗試上電看一下,結果PLC上電后,故障燈亮,RUN和STOP 燈交替閃爍,各位大佬這種情況PLC硬件損壞的概率大不大,有沒有補救的措施
B站賬號 :atanboy
鼎盛電子
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 157 點
下載積分: 78534 分
在線時間: 208(小時)
注冊時間: 2020-08-05
最后登錄: 2026-03-04
查看鼎盛電子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 81天前
進水的設備都要烘干,要不然都得慢慢長銹