人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

中隱士
活出燦爛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 310 點
下載積分: 1069 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2020-03-30
最后登錄: 2026-03-05
查看中隱士的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 82天前
圖片:
使用1200總線控制2個軸運行時,偶爾出現短線,然后軸丟失原點現象。現場使用TP-link交換機,目前思路是加大看門狗時間和更換交換機,有遇到過這種問題的大神嗎
中隱士
活出燦爛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 310 點
下載積分: 1069 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2020-03-30
最后登錄: 2026-03-05
查看中隱士的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 80天前
現在把看門狗時間加大和更換西門子交換機,如果再出現真的沒招了
中隱士
活出燦爛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 310 點
下載積分: 1069 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2020-03-30
最后登錄: 2026-03-05
查看中隱士的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 35天前
感謝各位耐心解答,目前現場更換西門子交換機和家大看門狗時間后問題已經解決