樓主  發表于: 71天前
200smart MODBUS 通訊,按照官網的做法,每個從站都是6號錯誤,自復位不掉。
按照自己的做法,第一從站6號錯誤,可以復位掉。
大家看看看到底是什么問題呢?
附件: 自己程序.rar (42 K) 下載次數:64
附件: 官方程序.rar (42 K) 下載次數:63
chenhaot
合信技術,主營PLC、伺服、HMI等
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 195 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1643 分
在線時間: 186(小時)
注冊時間: 2020-08-20
最后登錄: 2026-03-05
查看chenhaot的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 70天前
正常輪詢的時候,單純監控ERR就是6。你要通過能不能讀取數據,傳輸數據來判斷是否通訊成功
樓主留言:
可以通訊,但是不做自復位,會卡頓不知地道啥情況。目前就是做的如果觸發位一直沒變化2S就自復位,然后第1個從站DONE會把ERR管腳清零。雖然可以用,但是和官方的說法感覺不一致,以前用歐姆龍的MODBUS就沒這個問題
合信PLC技術轉銷售,負責江浙滬區域市場
有需要使用合信產品的朋友,可以隨時聯系,廠家直接對接,可以提供技術服務