人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

半導體萌新
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 147 點
下載積分: 1431 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2025-12-02
最后登錄: 2026-02-06
查看半導體萌新的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 65天前
各位大神,我有兩臺松下FPXHC60T進行CCLINK連接,鏈接寄存器適用范圍為LD0-LD127,主站分配LD0-LD99共100點,從站分配LD100-LD127共28點,

剛剛突然發現主站要傳送給從站的數據遠不止五十字(例如F385 H3 LD0 K2 K6,像這個LD0,是位置參數,所以要用32位,那么LD1就不能用了)

以此類推,一共只能用50個寄存器,從站也有6個軸,這是完全不夠的,請教一下該怎么解決呢
半導體萌新
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 147 點
下載積分: 1431 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2025-12-02
最后登錄: 2026-02-06
查看半導體萌新的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 65天前
引用
引用第1樓15811806196于2025-12-30 10:16發表的  :
沒必要把所有數據都從主站傳過去,就傳位置和速度就行,其它都寫在從站

就是只傳位置和速度,6個軸,JOG速,原點,回原速,爬行速,寸動,寸動速,然后每個軸至少3個位置和速度,都是占兩個位,明顯不夠,在考慮要不要去掉寸動,只要手動速和自動速
半導體萌新
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 147 點
下載積分: 1431 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2025-12-02
最后登錄: 2026-02-06
查看半導體萌新的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 65天前
引用
引用第2樓znz43于2025-12-30 10:24發表的  :
鏈接寄存器  LD0- LD255  有256 個(16位)

鏈接繼電器 WL0-WL27    有128個 (16位)

有兩個設置,PLC-linkW0-0設置和W0-1,在FPX系列中,W0-0和W0-1是不能同時使用的,在FP2和FP2SH中可以使用,,所以LD128-LD255和WL64-WL127是無效的
半導體萌新
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 147 點
下載積分: 1431 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2025-12-02
最后登錄: 2026-02-06
查看半導體萌新的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 65天前
目前我已經想到了幾種解決辦法了
1用modbus輪詢 2用以太網EIP通信 3在兩臺cclink的前提下,各自都連hmi

但是這三種都需要改硬件設置,成本較大
所以我準備嘗試減少參數項,,或者預設值,通過鏈接繼電器去選擇(這一種類似于配方)
半導體萌新
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 147 點
下載積分: 1431 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2025-12-02
最后登錄: 2026-02-06
查看半導體萌新的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 65天前
引用
引用第6樓bruce2020于2025-12-30 12:43發表的  :
不是每次都要傳送的。搞到觸摸屏用485來觸摸屏操作。如何

您好,您這個想法可以,但是從站要增加一個通信插件才能實現,改變硬件配置一般不采用的
半導體萌新
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 147 點
下載積分: 1431 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2025-12-02
最后登錄: 2026-02-06
查看半導體萌新的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 64天前
引用
引用第9樓bnnyygy于2025-12-30 22:10發表的  :
軸數不夠,加PLC,那就沒辦法了。

要么分開傳送,如果都在一個網絡或者PLC有多的通訊口,用HMI中轉一下,但是肯定又延遲,實時性不高。

或者,精簡數據。
.......

您好,感謝答復,我是2個PLC每個plc都帶了最大6個軸,確實一般情況下一個手動速度一個自動速度就行了,,

但是我這個是芯片后道工藝設備,每個流程確實是需要不同的速度

但是您這句話讓我收到啟發,我決定把寸動設成固定的1,5,10,,還有爬行速度也設成固定值,有的軸速度可以用總自動速度,感謝回復