樓主  發表于: 67天前
各位大神,我有兩臺松下FPXHC60T進行CCLINK連接,鏈接寄存器適用范圍為LD0-LD127,主站分配LD0-LD99共100點,從站分配LD100-LD127共28點,

剛剛突然發現主站要傳送給從站的數據遠不止五十字(例如F385 H3 LD0 K2 K6,像這個LD0,是位置參數,所以要用32位,那么LD1就不能用了)

以此類推,一共只能用50個寄存器,從站也有6個軸,這是完全不夠的,請教一下該怎么解決呢
bruce2020
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1342 個
工控威望: 1624 點
下載積分: 4280 分
在線時間: 912(小時)
注冊時間: 2017-11-25
最后登錄: 2026-03-07
查看bruce2020的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 67天前
不是每次都要傳送的。搞到觸摸屏用485來觸摸屏操作。如何