樓主  發表于: 64天前
下載博圖WINCC到本機文件夾時提示我。
檢查工程師的SCS網絡適配器是否已組態并啟用??
請問是哪里沒有組態好嗎??還是說哪里沒有設置好??具體怎么操作呢??詳細說說!!!謝謝
dosgao
蘇州必盛科技有限公司羅克韋爾AB,西門子以及其他系統設計,集
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 685 點
下載積分: 3306 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2024-10-19
最后登錄: 2026-03-07
查看dosgao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 63天前
檢查工程師站(Engineering Station)的SCS網絡適配器主要通過在WinCC的Simatic Shell中設置。步驟為:在“我的電腦”中找到Simatic Shell,右鍵點擊選擇“設置”,在彈出的窗口中選擇用于通訊的網卡,確保其與博途(TIA Portal)訪問點一致。
具體操作步驟:
打開 Simatic Shell: 打開項目所在的計算機,在 Simatic Shell 菜單中檢查當前組態的網絡路徑。
選擇適配器: 在 Simatic Shell 上點擊右鍵,選擇“設置”。
配置網卡: 在彈出窗口的“網絡適配器”列表中,勾選用于與 PLC 通訊的物理網卡。
一致性檢查: 確保所選網卡與在博途工程軟件中配置的訪問點(PG/PC 接口)在同一個網段內,并已啟用。
重啟服務(若有必要): 如配置后仍有問題,可嘗試重啟 Simatic Shell 服務以刷新網絡組態。
樓主留言:
好的,謝謝。我試試
蘇州必盛科技有限公司