樓主  發表于: 61天前
圖片:
第一:我這個R511報警假如觸發了,如果馬上又自己解除了(真實發生過),就會導致有可能操作員沒發現報警,,我準備換成置位

第二:自動過程中,如果報警發生了,我是做的急停,,但是這樣的話就需要額外清除過程值重新定位,感覺搞復雜了

不知道我的這種方式怎么樣,總感覺怪怪的,,有大佬來討論下嗎
半導體萌新
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 147 點
下載積分: 1431 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2025-12-02
最后登錄: 2026-02-06
查看半導體萌新的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 61天前
引用
引用第3樓受不了了于2026-01-05 14:04發表的  :
你那個R511報警加個自鎖,用停止鍵或報警清除鍵串里面斷開自鎖,條件復雜時置位復位太吃力了。報警暫停,急停復位

您好,不需要自鎖的,我最上面一行按下故障清除,所有報警線圈都復位為0了