博圖版本V17,PLC為1214C(DC/DC/DC)固件版本V4.5
用的觸摸屏是KTP700 Basic PN,版本為15.0.0.0
已將PLC的安全通訊選項關閉,觸摸屏的時間也設置在了PLC的證書有效期內(時間設置成了今天)
在電腦上進行仿真時,winCC畫面沒有任何問題,與仿真的PLC也能通訊上
但是實際下載到設備中后,就無法通訊了,IP地址也對的,也在同一網段,是真搞不明白了


已成功解決,解決方法,修改PLC版本,從V4.5修改為V4.4后,一切正常(觸摸屏版本也修改為了17.0.0.0)
[ 此帖被沉迷學習在2026-01-14 08:16重新編輯 ]
zhenzi917
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1208 個
工控威望: 3924 點
下載積分: 2067 分
在線時間: 372(小時)
注冊時間: 2022-01-13
最后登錄: 2026-02-06
查看zhenzi917的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 54天前
觸摸屏缺少映相文件