手動調機的時候,如果不對軸的位置進行管控,就很容易撞機

因為不是全閉環沒光柵,如果在沒復位或者停機后人為干涉再開機的情況下,plc是沒辦法知道當前軸位置的

有必要把所有安全條件考慮進去寫一個動態安全位置嗎(特別繁瑣,算了一下十幾種情況)
還是只需要寫一個絕對安全位置呢,我看disco就是用的這種,超過絕對安全位置每動作一次HMI就彈窗,必須點確認后才動作
張文生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 209 點
下載積分: 552 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2025-12-29
最后登錄: 2026-03-07
查看張文生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 59天前
手動操作后,某個標志位rst一下 ,這個標志位加入繼續運行的判斷條件中去,不滿足條件就報警處理,手動消除報警后才能繼續運行,這樣就是設備調試操作的鍋