人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

石頭哥
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 194 點
下載積分: 2021 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2021-04-01
最后登錄: 2026-01-12
查看石頭哥的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 54天前
描述:設置
圖片:
描述:程序
圖片:
描述:接線
圖片:
第一次用FX5U的高速計數器,輸入點是X0,對應計數器C235,測試時發現不正常,編碼器速度稍微快一點就記不了數,PLC上的X0輸入指示燈也不亮;把PLC換成FX3U和FX3G就正常了;
程序設置及接線如下,幫忙看看是什么問題?
[ 此帖被石頭哥在2026-01-12 11:11重新編輯 ]
石頭哥
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 194 點
下載積分: 2021 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2021-04-01
最后登錄: 2026-01-12
查看石頭哥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 54天前
搞定了,要改輸入響應時間,默認是10ms,改成10us就正常了;
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(千年老斌)