人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

zzsaoe
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 106 點
下載積分: 327 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2024-10-30
最后登錄: 2026-03-06
查看zzsaoe的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 52天前
描述:報錯顯示
圖片:
Step7V5.7版本打開原程序,顯示不能編輯了,只能是只讀狀態。顯示WinCC (Component Object Managen)軟件包丟失。已經把wincc7.5所有的安裝選項都安裝完畢了還是不行,求解!!!
唐僧騎馬
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 106 點
下載積分: 614 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2020-06-28
最后登錄: 2026-03-02
查看唐僧騎馬的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 48天前
你的這個項目應該是把PLC和wincc的項目集成在一起了,但是step7中又沒有安裝這個插件,才會有這個提示,所有你有兩個解決辦法:
1、重新安裝這些插件,在WINCC的安裝盤中,選擇自定義安裝、然后在COMMUNICATION這個選項下,選擇“object manager”、“AS-OS engineering”、“step7 symbol server”這幾個選項就可以了。
2、解鎖step7項目中和WINCC的連鎖,在step7中打開你的項目,在項目名稱的右鍵選擇屬性,然后選擇“required software packed”,里面找不到的插件應該是紅色,點擊“excute”執行,不過要很長時間,一般得10分鐘以上,呵呵。
建議你用第一種方案。      
官網找的  你參考下                                                  
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guochunyi) 熱心助人!